Mikliv
00lunedì 25 novembre 2013 20:23
problemi rimontaggio gruppo idraulico
per pulirlo dai detriti e sostituire la membrana della 3 vie (che era perforata) ho scomposto il gruppo idraulico,adesso l'acqua sanitaria scalda bene però i termosifoni non funzionano.
Il circuito murale degli stessi è libero (testato con pompa)
Il circuito interno di riscladamento della cadlaia e' libero.
l'ostruzione è nel gruppo idraulico, probabilmente ho rimontato male qualcosa sul condotto che finisce sulla tre vie (ci sono all'interno una molla, 2 barrette piene, una barretta forata longitudinalmente e 2 flangette discoidali).
Qualcuno lo ha mai smontato e rimontato o ha uno schema di montaggio?
Andryd
00mercoledì 27 novembre 2013 14:42
manda una foto... magari riusciamo ad aiutarti meglio
Mikliv
00mercoledì 27 novembre 2013 17:40
Ok, nel giro di qualche giorno la rismonto e posterò le foto! Grazie per l'interessamento
gianni9601
00mercoledì 27 novembre 2013 18:33
Re:
Mikliv, 27/11/2013 17:40:

Ok, nel giro di qualche giorno la rismonto e posterò le foto! Grazie per l'interessamento

[/POSTQUOTE e questa?



l'esploso completo in pdf lo trovi...
qui in donwlod
Mikliv
00mercoledì 27 novembre 2013 23:17
Foto
L'esploso postato l'ho giá ma non mi risolve il montaggio dei componenti interni al gruppo idraulico, allego le foto del gruppo completamente smontato , la prima foto della prova di assemblaggio è quella che ho installato io ma così il riscaldamento dei radiatori non circola , il secondo montaggio è un'alternativa non ancora testata, sicuramente la molla va in appoggio sul tappo di sinistra per il resto non ricordo .
Non so se vede bene ma le due flangette sono uguali e asimmetriche
gianni9601
00giovedì 28 novembre 2013 18:48
Re: Foto
Mikliv, 27/11/2013 23:17:

L'esploso postato l'ho giá ma non mi risolve il montaggio dei componenti interni al gruppo idraulico, allego le foto del gruppo completamente smontato , la prima foto della prova di assemblaggio è quella che ho installato io ma così il riscaldamento dei radiatori non circola , il secondo montaggio è un'alternativa non ancora testata, sicuramente la molla va in appoggio sul tappo di sinistra per il resto non ricordo .
Non so se vede bene ma le due flangette sono uguali e asimmetriche





Mikliv
00giovedì 28 novembre 2013 20:43
Grazie! Penso possa essere risolutivo...domani provo a rimontarlo...grazie!
Mikliv
00venerdì 29 novembre 2013 22:28
Risolto il circuito grazie! Quando la accendo però si anziché andare in pressione dopo qualche decina di secondi si spegne ma non da spie di errore. Premetto che il termostato da l'input di funzionare ovviamente.
gianni9601
00sabato 30 novembre 2013 13:46
Re:
Mikliv, 29/11/2013 22:28:

Risolto il circuito grazie! Quando la accendo però si anziché andare in pressione dopo qualche decina di secondi si spegne ma non da spie di errore. Premetto che il termostato da l'input di funzionare ovviamente.


ma in sanitario ....riscaldamento..accende...non accende.....


Mikliv
00sabato 30 novembre 2013 22:19
Allora...se tengo il gas al massimo la caldaia stacca entro 10 secondi perchè l'acqua va subito in ebollizione e quindi si spegne e si riaccende dopo qualche minuto sempre per una decina di secondi, ho ovviato abbassando la fiamma del bruciatore così facendo la caldaia funziona bene sebbene la pressione non salga mai nemmeno di un decimo bar...ciò nonostante ho 2 termosifoni al piano superiore (su un totale di 5) che non si scaldano, ho provato ad avvitare e svitare la valvola detentrice per vedere se era bloccata e a dargli due colpi col martello in gomma ma non ci sono state variazioni...l'idea che mi sono fatto è che ci siano delle occlusioni sulle due derivazioni dei due termosifoni freddi, e penso che la pompa spinga poco nonostante funzioni correttamente.
Ovviamente avendo abbassato la potenza della fiamma non scalda sufficientemente l'acqua sanitaria e perciò per fare la doccia devo ri aumentare la fiamma ogni volta...
gianni9601
00sabato 30 novembre 2013 22:28
Re:
Mikliv, 30/11/2013 22:19:

Allora...se tengo il gas al massimo la caldaia stacca entro 10 secondi perchè l'acqua va subito in ebollizione e quindi si spegne e si riaccende dopo qualche minuto sempre per una decina di secondi, ho ovviato abbassando la fiamma del bruciatore così facendo la caldaia funziona bene sebbene la pressione non salga mai nemmeno di un decimo bar...ciò nonostante ho 2 termosifoni al piano superiore (su un totale di 5) che non si scaldano, ho provato ad avvitare e svitare la valvola detentrice per vedere se era bloccata e a dargli due colpi col martello in gomma ma non ci sono state variazioni...l'idea che mi sono fatto è che ci siano delle occlusioni sulle due derivazioni dei due termosifoni freddi, e penso che la pompa spinga poco nonostante funzioni correttamente.
Ovviamente avendo abbassato la potenza della fiamma non scalda sufficientemente l'acqua sanitaria e perciò per fare la doccia devo ri aumentare la fiamma ogni volta...


l'impianto ..e vecchio..ha molti anni, mica e a pioggia?
prova a chiudere i termo di sotto e tieni aperti solo quelli di sopra..per vedere se riscaldano...se no [SM=g2604602]


Mikliv
00sabato 30 novembre 2013 22:38
Pensavo anche io di fare un test del genere, dopo proverò.
Non so se è a pioggia o meno, è molto rilevante? Se mi dai un'indicazione posso però cercare di capirlo se lo è o meno...l'impianto ha 20 anni e la caldaia 10
gianni9601
00domenica 1 dicembre 2013 12:18
Re:
Mikliv, 30/11/2013 22:38:

Pensavo anche io di fare un test del genere, dopo proverò.
Non so se è a pioggia o meno, è molto rilevante? Se mi dai un'indicazione posso però cercare di capirlo se lo è o meno...l'impianto ha 20 anni e la caldaia 10


in alcune abitazioni con impianti storici..le tubazioni camminano in alto, e ci sono problemi di aria..



Mimmo 59
00domenica 1 dicembre 2013 12:21
gianni9601, 01/12/2013 12:18:

Mikliv, 30/11/2013 22:38:

Pensavo anche io di fare un test del genere, dopo proverò.
Non so se è a pioggia o meno, è molto rilevante? Se mi dai un'indicazione posso però cercare di capirlo se lo è o meno...l'impianto ha 20 anni e la caldaia 10


in alcune abitazioni con impianti storici..le tubazioni camminano in alto, e ci sono problemi di aria..




[SM=g2917751] SE NON FUNZIONANO NA TRIPPA GLI SFIATI GIANNI
gianni9601
00domenica 1 dicembre 2013 12:35
Re:
Mimmo 59, 01/12/2013 12:21:

gianni9601, 01/12/2013 12:18:


in alcune abitazioni con impianti storici..le tubazioni camminano in alto, e ci sono problemi di aria..




[SM=g2917751] SE NON FUNZIONANO NA TRIPPA GLI SFIATI GIANNI


ragazzi..lo sfiato ..e una cosa seria..non scherzate su questo [SM=g2604615]


Mikliv
00domenica 1 dicembre 2013 23:39
Purtroppo non ho modo di verificare se a pioggia o meno, comunque dei tre che non andavano uno adesso va a singhiozzo uno non è più freddo marcato però ne resta sempre uno ghiaccio stecchito..spero che col funzionamento nei prossimi giornisi sblocchino, altrimenti smonto la valvola ritentiva e vedo se esce acqua sul, ritorno o se è intasato, che dite? Potrebbe essere una soluzione?
Grazie ancora per le risposte
Christian Martini
00martedì 27 dicembre 2022 18:01
Salve Holo stesso problema del rimontaggio la mia differenza ha lo spillo unico con un piccolo sayger al contro ho letto tutti i messaggi ma non sono riuscito a trovare un risultato qualcuno mi sa spiegare bene come va rimontato il tutto ho provato diverse combinazioni ma devo aver sbagliato qualcosa funziona ma non scalda più come prima. Grazie mille